Prévia do material em texto

OBS : SÓ SERÃO C0NSIDERADOS ENTREGUES OS EXERCÍCIOS E 
RELATÓRIOS DENTRO DO FORMATO ABAIXO. 
NOME DA DISCIPPLINA: Automação II 
NÚMERO DA AULA OU PRÁTICA: PRÁTICA 2 (4º bimestre) 
TITULO DA AULA OU PRÁTICA: Programação semáforos de um cruzamento 
TURMA: 3ºK 
NOME DO(S ALUNO(S):____JOSUÉ TEOBALDO DOS SANTOS___ 
 ___________________________________ 
 _______________________________________ 
1) Utilizando os semáforos de um cruzamento do LOGIX PRO 
(traffic simulator), programar a CLP para controlá-los de forma 
que) 
Lâmpadas vermelhas ficam acesas por 25 segundos 
Lâmpadas verdes ficam acesas por 20 segundos 
Lâmpadas amarelas ficam ace ficam acesas por 5 segundos. 
Sequência vermelho /verde/amarelo 
Semáforo dos pedestres ficam apagadas durante tempo que 
amarelo fica acesas. 
 
 
 
 
 O primeiro temporizador (T4:0), sobre a linha 001, após terminado o 
tempo de 20s, o contato T4:0/TT que foi fechado ao acionar a contagem é 
aberto. 
 Quando fechado T4:0/TT O:2/2 (semáforo verde) é acionado. 
 
 O segundo temporizador (T4:2), sobre a linha 003, é acionado pelo 
contado T4:0/TT e terminado 5s de T4:2 o contato T4:2/TT que foi fechado 
ao acionar a contagem é aberto. 
 Quando fechado T4:2/TT, O:2/1 (semáforo amarelo) é acionado. 
 
 O terceiro temporizador (T4:1), sobre a linha 005, é acionado pelo 
contado T4:2/TT e terminado 25s de T4:1 o contato T4:1/TT que foi 
fechado ao acionar a contagem é aberto. 
 Quando fechado T4:2/TT, a memória F8:0/0, O:2/3 (semáforo de 
pedestres) e O:2/1 (semáforo vermelho) é acionado. Ao acionar F8:0/0 os 
temporizadores são resetados, criando assim um loop. 
 
 
O quarto temporizador (T4:4), sobre a linha 008, após terminado o tempo 
de 25s, o contato T4:4/TT que foi fechado ao acionar a contagem é aberto. 
 Quando fechado T4:4/TT O:2/4 (semáforo vermelho) e O:2/7 (semáforo de 
pedestres) são acionados. 
 
 O quinto temporizador (T4:5), sobre a linha 010, é acionado pelo contado 
T4:4/TT e terminado 20s de T4:5 o contato T4:5/TT que foi fechado ao 
acionar a contagem é aberto. 
 Quando fechado T4:5/TT, O:2/6 (semáforo verde) é acionado. 
 
 O sexto temporizador (T4:6), sobre a linha 012, é acionado pelo contado 
T4:5/TT e terminado 5s de T4:6 o contato T4:6/TT que foi fechado ao 
acionar a contagem é aberto. 
 Quando fechado T4:6/TT, a memória F8:0/1 e O:2/5 (semáforo amarelo) é 
acionado. Ao acionar F8:0/1 os temporizadores são resetados, criando 
assim um loop.